公用工程试车!

[复制链接]
发表于 2009-2-23 16:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公用工程最近准备试车了。估计还40天左右,有些文件还有些欠缺。望各位指点一下:循环水、脱盐水、空压站方面试车的注意事项!有相关资料望各位分享哈!

[ 本帖最后由 yzhms 于 2009-2-24 17:49 编辑 ]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-24 11:42:46 | 显示全部楼层
以前没有参与过公用工程试车,只搞过氯氢、电解、盐酸、一次盐水的。公用工程没有什么经验!怕整出事情来,请各位专家指点指点!

[ 本帖最后由 181128425 于 2009-4-11 00:49 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-24 16:29:13 | 显示全部楼层
最好与各公用工程设施或设备提供厂家多交流。祝开车成功!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-2-24 16:45:23 | 显示全部楼层
循环水和脱盐水一般都是交钥匙工程,厂家设计和制造,同时给试车。
空风空压按设计院给定的参数和指标,先单机,后联动,再投产,可惜我也没有详细的内容。
最后祝你们开车成功。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-2 02:09:16 | 显示全部楼层
估计这些即使有资料也是自己编的,不完备。
单机试车就不说了,设备厂家一般都会在场。
联动试车:
1、循环水,只能实验管道是否有跑冒滴漏的现象(如果不预膜的话,预膜应该加药,厂家也会在,按照厂家指导应该问题不大,当时注意所有换热器打开),另外一开始所有换热器走旁通,将管路中的泥沙尽量排除,可采用低点排净等办法。空冷还是等开车再验证吧……
2、纯水:注意管线冲刷,提前分析远端纯水质量。这个不会含泥沙吧……
3、仪表风:当所有自控阀都安装好了,对不起全部将空气管拆除,吹扫,很重要,堵了阀门可打不开了




还有一点,就是分析人员的培训,楼主领导那么多人,呵呵,不要忘记了……
蒸汽呢?动力电呢?不归楼主管?



千头万绪啊!一开始试车楼主该辞职了吧……
[ 本帖最后由 妹妹 于 2009-3-2 02:13 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-3 21:05:28 | 显示全部楼层
循环水系统试车:首先应对循环水泵的电机进行试运行,检查各岗位的循环水路是否畅通,在试车时候循环水先不要进换热器,通知使用换热器的部门安装旁通,此时循环水回水也不要上冷却塔,避免将管道中的杂物带入冷却塔的填料内;流程:单机试车→循环水池补水→系统循环(在此过程中加大补水量和排污量)→系统全部打通后→清洗预膜(可联系提供循环水药剂的厂家做);