大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

液氯厂房内设备的安全措施问题

[复制链接]
发表于 2009-3-13 10:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:59 编辑
液氯厂房电气设备必须防爆吗?已设有毒气体报警,是否还用设火灾自动报警?
[ 本帖最后由 wangxineng 于 2009-3-13 11:43 编辑 ]

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-13 12:24:02 | 显示全部楼层
涉及到氢气的工段必须要考虑防爆,火灾报警在整个厂区都必须设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-13 13:01:30 | 显示全部楼层
电器必须为防爆的,因为液氯工序最大的危险源为三氯化氮,三氯化氮在静电或加热、震动的情况下最易发生爆炸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-13 13:10:42 | 显示全部楼层
对电器设备是否防爆没有特殊要求,也不用设火灾自动报警。我们这就这样的,安全和消防验收都没提出异议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-13 13:30:02 | 显示全部楼层
原帖由 yt123456 于 2009-3-13 13:01 发表
                                
登录/注册后可看大图
电器必须为防爆的,因为液氯工序最大的危险源为三氯化氮,三氯化氮在静电或加热、震动的情况下最易发生爆炸。

所以电气防爆与否对三氯化氮是无意义的。防爆是针对火灾环境、爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-14 10:31:37 | 显示全部楼层
我公司液氯厂房电气设备没有防爆,设有毒气体报警,没有设火灾自动报警.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-25 17:46:48 | 显示全部楼层
我公司安全措施主要是氯气泄漏后的处理,比如泄漏后喷洒水,风机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-27 15:55:52 | 显示全部楼层
对于液氯液化厂房一般都是敞开式的,对于液氯包装厂房,电气也没有必要防爆,但防爆电器的防腐性能较好,可考虑采用。至于防爆电气对三氯化氮是没有意义的。安全设施要考虑既要通风,又要密闭,通风主要是有少量氯气泄漏能尽快稀释和排放,密闭主要是有大量氯气泄漏是可以与外界隔离,避免环境污染,同时也要配有抽风和氯气吸收装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-29 08:26:58 | 显示全部楼层
液氯厂房内的电器设备必须选择防爆型电器设备,还应设置气体报警装置,不需要装自动报警装置。具体可参照《液氯安全操作规程》
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-25 01:46 , Processed in 0.055257 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表