大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 空分的对氧气如何实现压力的控制

[复制链接]
发表于 2012-9-10 10:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高人知道空分往气化送氧气时,压力如何进行控制?气化双炉运行,其中一台气化炉要进行紧急停车,空分如何稳定压力?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-10 13:53:13 | 显示全部楼层
如果紧急可以打放空,然后在慢慢调节!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-10 17:06:42 | 显示全部楼层
这个一般是程序控制,当气化炉跳车,联锁空分氧气放空阀打开一定开度,这个开度根据阀门开度流量曲线算出来,具体多少要在调试的时候实验修正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-17 22:31:01 | 显示全部楼层
我们的 原设计 压力   、流量高选控制,但流量计不是很好用,改为 压力控制放空阀开度,挺好用的,气化跳了,就关注一下,基本不用动,自己就会调过来,但压力最高超个 五六公斤,   前提是阀门的质量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-18 11:45:01 | 显示全部楼层
1、空分氧气输送管线一般配有放空调节阀,气化急停氧气放空阀会自动泄压!
2、内压缩的话,氧泵回流阀也有压力调节功能,也会自动开大泄压的!
3、外压缩的话,氧气压缩机一般有防喘振控制系统,也可以配合进行调节!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-28 08:14 , Processed in 0.049517 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表