凉水塔风机出问题了,震动很厉害 厂家过来修了下。先调试了联轴器 结果发现震动没什么变化,依然很大。后来觉得是风机主机太靠近底座边缘,就用了一个钢筋想撬下 撬完之后发现风机开启后震动更厉害了。而且风机震动有左右摇摆的迹象。厂家维修人员称从没见过这种情况,最后请示厂里面怀疑是底座问题,经仔细查看发现底座确实存在空隙(扳手敲击声音很明显,而且底座连接的几个金属孔上面也能明显看到缝隙。想请教下你们有没有出现过这种情况?最后有没有事因为底座问题造成震动的?如果有的话希望能介绍下你们处理的方法。谢谢了 ~~

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-6 21:50:04 | 显示全部楼层
风机震动的原因:
1、风机转子动平衡做的不好。
2、风机联轴器安装有问题。
3、电机底座安装不平衡。
4、风机安装水平度有问题。
5、进出风量不平衡,发生喘震。
6、进气量过小。
回复 支持 反对