多个液氯贮槽放在一块,如何确保安全?

[复制链接]
发表于 2008-10-1 15:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:44 编辑
多个液氯贮槽放在一块,如何确保安全?万一有氯气泄露,可以采取什么措施消除氯气对环境的影响?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-1 17:02:07 | 显示全部楼层
液氯贮槽大多都集中在一个区域放置,主要的安全防护措施为加强巡检,建立完善的应急处理预案。当出现泄漏时,视泄漏的大小而决定处理措施。泄漏较小、可控时,可将液氯转入空槽。若泄漏量大时,只能切断与其相连的管道,启动事故氯处理装置将氯气处理掉。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-10-7 09:55 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-7 08:41:13 | 显示全部楼层
我单位5台液氯贮槽、1台事故氯贮槽集中在一起。泄漏较小,可将液氯转入故氯贮槽。若泄漏量大时,启动事故氯处理装置将氯气处理掉。
事故氯回收装置采用双塔串连工艺,利用烧碱将事故氯气全部回收,保证排气符合国家标准。(1)事故氯回收装置的氯处理泵与原氯总管压力和事故氯缓冲罐压力设定连锁,当氯气压力达到设定值时,氯处理泵自动开启,进入氯气回收状态。(2)当厂房内有氯气泄漏时,可开事故氯风机,将含氯空气抽至氯处理塔进行回收。此过程需要人工操作。(3)液氯储槽和液氯包装厂房设有7台毒气探测器,当氯气泄漏量过大,将进行报警,并联锁事故碱泵和事故点的自调阀开启,进行喷碱吸收。
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2008-10-7 09:57 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 13:35:14 | 显示全部楼层
液氯厂房最好做成封闭式的,且与事故氯回收系统有联锁装置,在液氯贮槽区安装氯气泄漏探头,当监测到氯气含量超标时,启动事故氯风机对整个厂房进行抽吸,保证氯气不外溢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 15:02:03 | 显示全部楼层
1.设置事故风机系统。
2.设置氯气泄漏检测系统。
3.配备应急堵漏器材、防护器材:空气呼吸器,防毒衣。
4.设置应急喷淋系统。
5.配备氯气捕消器。
对于可能发生的泄漏,制定应急处理措施,要定期进行演习,让员工熟悉处理流程。平时加强巡检,发现隐患及时处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报