冰机油冷却器漏水是什么原因??????

[复制链接]
发表于 2009-5-9 07:47:10 | 显示全部楼层
主要还是在循环水上做文章,控制好PH   
对各循环回水都密切监控
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-13 09:25:18 | 显示全部楼层
我公司负35度冰机老是会出现氟利昂泄露,都不知道到那去了,想问下到底是什么原因
导致氟利昂少的原因有几点?如何预防?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-18 10:46:18 | 显示全部楼层
一般是泄露,泄漏点外部是阀门、机封等密封处,内部是氟冷、冷凝器、油冷别的没啥,一般都是水冷漏。 12# dailonglu
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-31 17:46:02 | 显示全部楼层
你可以用氟利昂测试仪测试下测漏试试啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-31 19:45:06 | 显示全部楼层
我们用的是武冷冻压缩机,也是铜管,同一台冷水机组漏了好几回了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-3 10:32:52 | 显示全部楼层
循环水上腐蚀性太强。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-3 15:07:34 | 显示全部楼层
这些情况我们也遇到过,我们的原因就是循环水氯根含量过高,腐蚀紫铜管造成的。我们在循环水系统里面加入了阻垢剂,就是锅炉用的那种,效果还是不错的。但是阻垢剂成本还是很可观的。我们在后来的设备订货中,明确指定冷却管采用白铜管,牌号B30那种,B10也可以,只是耐腐蚀性能差一点。有厂家建议我们采用黄铜,也就是舰船大量采用的那种,但是从传热的角度考虑,我们还是选择了白铜。效果还是不错的。至于已经漏的管道,堵塞就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-4 17:22:09 | 显示全部楼层
油冷却器列管一般都为铜管 ,铜管容易破,我想主要的原因是循环水压力大,且铜管本身比较薄,导致铜管破裂,购买的时候可以要求铜管加厚。至于制冷剂泄漏, 拿瓶肥皂水 ,在各个连接部位试一下 就知道哪里漏了!如果自身对机器不是很了解还是请厂家吧!安全第一!
回复 支持 反对

使用道具 举报