大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

关于冷冻水压力的问题

[复制链接]
发表于 2009-8-16 12:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:35 编辑
问大家一个不好意思开口的问题!!
-35度水上水压力低,是关上水阀门提高压力好,还是关回水阀门控制压力!
(我们这很多外聘专工教我们的员工关回水阀门,憋上水压力。我工作这么多年都是关上水阀门提压力,保持回水压力越低对换热器效果越好,这是我的观点不知道大家的意见是什么???)
再一个,冷冻水进水口加过滤网后,气蚀现象严重,(管道内总是有排不完的气)大家都是怎么处理的

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-16 12:48:57 | 显示全部楼层
压力低是说明循环量小,或者管道太粗。所以要关小回水阀,以提高管道压力。
事实上应用中并不关心压力的问题,反倒是流量很重要。关小上水阀门,那通过各组换热器的压力就更低了,更容易使近处的换热器截流冷冻水,而远处的换热器水量少,所以要平衡一下,调节各个换热器的出口阀门就可以调节流量。
第二个问题,去掉滤网,加装一个过滤器。过滤器安装在回水总管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-16 13:16:14 | 显示全部楼层
2# huawei
我说的上水阀门是在换热器前面的手动阀,而不是总管上的上水阀。
那如果关小回水阀,上水压力0.4mpa,回水压力0.35mpa那这换热器还有作用吗??我们现在就是出现这个问题,关小回水阀门冷却温度反而上升,开回水阀,压力又不够(换热器在27m处,低于0.3直接上不去)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-16 14:49:54 | 显示全部楼层
无论是关上水阀门提高压力,还是关回水阀门控制压力,都有可能提高换热效果,根据使用条件会有差异。
实际上很简单,实践是检验真理的唯一标准,试一下就行了,几分钟的事!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-16 15:17:10 | 显示全部楼层
3# wqhhdiaodu
这是你供水 水压的问题,你可以试试关小回水总管阀门提高系统压力,应该是可以解决的。或者关小一点其他低标高换热器的供水量,也是可以提高供水总管压力的。
前提是整个系统的循环量和制冷量能够满足要求。你完全可以根据氯化钙盐水的比热算出循环量和温差来。如果循环量小,就要多开一台泵了。总之,系统压力是由循环量来决定的,管道过粗或者大量冷冻水从低标高设备走短路的话,那就要全部分别调节了。这是一个苦差事,哥们要仔细了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-16 15:27:33 | 显示全部楼层
2# huawei  
我说的上水阀门是在换热器前面的手动阀,而不是总管上的上水阀。
那如果关小回水阀,上水压力0.4mpa,回水压力0.35mpa那这换热器还有作用吗??我们现在就是出现这个问题,关小回水阀门冷却温度反而上 ...
wqhhdiaodu 发表于 2009-8-16 13:16

                                
登录/注册后可看大图

这种情况应该调节其它冷却器(安装位置低的、用水量大的等)用水量,来保证这台冷却器的用水量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-16 13:16:00 | 显示全部楼层
2楼说的对,照2楼说的去做就可以了,要想提高换热效果,在设备定型和盐水温度不变的情况下,只有加大流量,就是增加流速才能达到,如你关入口阀,流量小了,温度更降不下来了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-16 17:43:02 | 显示全部楼层
问大家一个不好意思开口的问题!!
-35度水上水压力低,是关上水阀门提高压力好,还是关回水阀门控制压力!
(我们这很多外聘专工教我们的员工关回水阀门,憋上水压力。我工作这么多年都是关上水阀门提压力,保持回 ...
wqhhdiaodu 发表于 2009-8-16 12:01

                                
登录/注册后可看大图

你的问题我有个疑惑,你的进口阀门是接在哪里的
1、回水管道
2、回水箱
3、你的回水阀门是接在泵的进口吗
以上三个问题说清楚,你的问题就处理好了
1、对于接到回水管道的,一定是盐水少了
2、接到回水箱,那回水箱的进口阀关小可以提升压力
3、回水阀在泵的进口,关小后在过滤网出发生,气体解析,盐水汽化是可以理解的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-16 19:28:26 | 显示全部楼层
8# qiaohexing
1、上水阀门是指的进换热器前的阀门
2、回水阀一个是出换热器的阀门,还有是回水总管到盐水箱的阀门。
3、帮忙解决下气蚀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-16 12:01:00 | 显示全部楼层
气蚀的问题,还是建议你在回水总管加装过滤器,而不是在泵入口处加装滤网,如果要加装滤网,应该适当增加管路口径,以抵消滤网节流产生的液体流量减小而汽化的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报