离子膜生产装置的整流控制方案

[复制链接]
发表于 2009-9-16 14:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:15 编辑
  离子膜生产装置的整流控制有无自控制方案,目前我们是通过导通角进行自动调节,在调节不能满足的情况下,是通过手动调档实现。但是也听说有控制方案是在离子膜升降电流过程中,整流控制全面实现自动化控制生产,请大家也来晒晒自己装置中整流控制的方案。

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-17 08:29:56 | 显示全部楼层
大多如此吧,我见过的三四个厂家的整流装置,全部是手动调档,还没有见过自动调档的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-20 18:21:10 | 显示全部楼层
软件设计可以实现自动换挡的,只是整流变27个档位,只有在开停车的时候或大规模调整负荷的时候才会涉及到升降档控制,日常操作都是调整导通角来控制的。其中导通角控制在105~115°比较经济(也就是控制角5~15°),所以当电流升降到需要调整档位的时候,整流控制柜会给一个调档信号,这个信号既可以用于显示,提醒人工换挡,也可以直接用于控制换挡。这些设计可以跟整流器厂家和整流变厂家提出来,他们可以做设计。
也有很多的厂家,在升降电流的时候,根本就不是根据电流变化同步升降整变档位,而是一次性将整流变档位升到合适档,然后远程给定电流步进值和步进间隔时间,让软件进行精确控制整流器晶闸管导通角,达到自动、稳定升降电流的目的。
自动化取决于软件的设计,可靠性取决于硬件的设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-21 12:12:12 | 显示全部楼层
个人感觉,整流的自动化程度还是有待于提高。