大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

喷淋系统

[复制链接]
发表于 2009-7-9 20:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:04 编辑
本人正在做一液氯厂房的设计,设计中,甲方要求安装液氯泄露事故处理,增加碱液喷淋,但是喷淋的标准没有查到,还有就是喷淋的计算怎么算!求各位大侠,帮帮我!

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-10 01:37:36 | 显示全部楼层
根据液氯泄露强度来定喷淋碱量,设计院出的东西,搞大点无所谓的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-10 08:21:56 | 显示全部楼层
根据液氯泄露强度来定喷淋碱量,设计院出的东西,搞大点无所谓的。
maryain 发表于 2009-7-10 01:37

                                
登录/注册后可看大图

一般这类设计都得放大点的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-10 01:37:00 | 显示全部楼层
这个东西真的没有标准,只要甲方舍得花钱,你尽可以搞得豪华一点。
你需要首先掌握液氯贮槽的数量、单个贮槽的容积、贮槽区面积、贮槽厂房是否封闭、厂房高度、围堰内总容积。然后据此计算当有50%的液氯泄露所需要的烧碱中和量,确定烧碱贮槽的容积,满足吸收要求就行了,泵的选型要根据半小时到一小时的喷淋时间要求选择就行了。喷淋设施的形式,呵呵,可以选择在贮槽上面弄一排钻眼的喷淋管,也可以选择其他形式的定向喷头,甚至可以选择消防炮。计算完毕你会发现,这些辅助设施的投资是非常惊人的。
实际上,这些东西应付检查的用途更多一点,实用价值很少。甲方提出来的那是因为安全评价和环境评价需要有这些东西,甲方也不见得会舍得花大钱来做这个事情。你只管设计就是。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-10 08:54:49 | 显示全部楼层
我单位上了一套碱喷淋系统,用的是PVC管线,在液氯储罐上方环行布置。从烧碱装置直接引入的20%电解液!如果你们经费够用的话,可以上10%的液碱储罐,在液氯储罐设置围堰,至于喷淋管线如何布置要从你的生产现场实际考虑。设计能力按你的最大泄漏量计算。不过说实话,这套喷淋可能是百年不会用一次,但是现在设计中安全和环保要求必须有。我现在准备对氯气干燥系统改造也遇到设计提出必须有处理气氯泄漏的装置,很麻烦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-10 11:49:47 | 显示全部楼层
当然根据生产能力计算,我就负责上过一套,用了十几年了,要考虑强腐蚀介质.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-11 09:41:16 | 显示全部楼层
摆设而己,不要想的太复杂,在布局上关键是要考虑如何有效的防止氯气扩散和事故状态下不防碍人员进行抢险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-13 10:58:21 | 显示全部楼层
有图的请发一份,我正需要。它在必要时候很有作用,对于安全设施肯定不会经常用到,终身不用更好,这才安全啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-26 00:37 , Processed in 0.043053 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表