本装置减温减压器装置将9.7MPa高压蒸汽降到5.3MPa次高压蒸汽,PID图上在减温减压装置配置一根DN25的管线,作为减温减压装置旁通管线,DN25的管线上有减压装置和前后阀和旁通阀,师傅们谈谈此管线的作用?个人认为此管线作用是在减温减压装置备用时让少量的蒸汽流通,保持蒸汽管道温度,请师傅们指教,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-24 18:30:23 | 显示全部楼层
说的些有道理,防冻,暖管。
不知道主管线直径多少?也有可能是在投用主路阀门前,来减少阀门前后压差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-24 18:34:21 | 显示全部楼层
楼上正解               
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-3 14:55:34 | 显示全部楼层
因减温减压器仅作为热负荷的备用,正常下并不作为经常运行的设备,小旁路应该是作为后面管道的暖管,和设备设备隔断阀前后压力的平衡,避免阀门开启时用太沉重;另外小旁路再加调节阀不是必须。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-21 11:01:40 | 显示全部楼层
居然是多旁路。
本来25管子就是旁路。他的调节阀再旁路。虽然目的不一样。
有些搞得太复杂了。这种层层加码的逻辑不一定对。
暖管、防冻、平衡压力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-12 07:54:14 | 显示全部楼层
暖管用的,启动初期管道后暖管困难,快速开启减温减压容易产生大量凝水,造成管道振动和设备损坏