大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

北化机电槽的盐水、阳极液、淡盐水输送问题

[复制链接]
发表于 2009-11-12 14:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:48 编辑
过滤盐水罐的液位是通过过滤盐水泵出口的自动调节阀来控制的吗?阀门有无出现严重的震动现象?
我们以前出现过使用调节阀控制,造成阀芯震断,管道剧烈震动,而后改成变频控制过滤盐水泵,效果较好。请问各位专家,你们的控制方案?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-12 15:03:50 | 显示全部楼层
我不是很清楚你说的是一次盐水还是二次盐水,液位的控制应该在罐的前面,也就是说过滤器的前面的阀门来控制液位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-12 15:08:52 | 显示全部楼层
北化机原始控制都是采用调节阀LCV150来控制的,因为其只是控制液位,没有流量控制,所以会出现一些问题,包括楼主所讲的震动问题。因为电解运行特别是开停车的时候盐水需求量不固定,有时候甚至很低,所以,LCV150调节范围比较大,也会造成憋泵的情况发生。由于过滤盐水泵连续运转,所以也不利于节能。许多厂家都改成变频的了。节能效果和控制可靠性有了很大的提高。
建议大家都来改进这样的问题。
欢迎广大坛友都来讨论,也来晒晒自己对原始工艺设计的革新和改进。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-12 16:18:24 | 显示全部楼层
呵呵,设计院不同意?为什么?他必须听从北化机的基础设计是吗?
这个好办。
要求,设计院、北化机、甲方(你公司)三方见面,召开基础设计修订碰头会,三方签字就解决了。
这个事情是甲方主导的,不是设计院决定的。不客气的讲,甲方提出的问题,设计院要无条件的执行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-12 16:47:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzhhuagong 于 2009-11-12 16:50 编辑
从树脂交换稳定上讲,
一次盐水到树脂塔最好流量可以检测,
现在没的流量计,一切过树脂的盐水流量都是在电解稳定后,
保持高位槽液位稳定或者二次精盐水罐液位稳定,进行推算的,
所以在有些时候我们并不知道流过树脂的流量是多少,
曾经有个厂,在开车前循环走85号阀时,把85全开了,
为了保持高位槽液位,树脂的交换流量是超倍在运行。
回到楼主的问题,
有变频泵当然是最好的了,
还有,防止憋压,泵还可以开点回流嘛!
但我认为,最好树脂有流量计,靠流量来控制,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-13 22:30:51 | 显示全部楼层
同意楼上,氯工程就是如此,在关键的树脂塔进口加自控及流量监测,前面随着它调。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-14 23:55:18 | 显示全部楼层
我们是加大回流管线,防止泵出现憋压。
回复 支持 反对