关于静电接地?

[复制链接]
发表于 2009-11-18 14:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:43 编辑
求助:输送液碱的管道材质为碳钢,请问需要做静电接地么?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-11-19 12:45:39 | 显示全部楼层
一般设备是有接地的,
我想不用了吧,
不像气体管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-19 17:41:59 | 显示全部楼层
对于电解系统,静电接地很重要,好多莫名其妙的问题都是它引起的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-19 21:07:33 | 显示全部楼层
个人观点:不必要,但接了有好处。因为当时在装碱液后关阀门时,有人被电了一下,就是因为流动的电解质在导体(钢)中产生静电,对电阻很小的人,会有触电的感觉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-20 12:23:00 | 显示全部楼层
不需要,液碱本身就是导体,在管路的敷设过程中就有许多接地点,即使有静电,也被各接地点泄放,因此无需进行静电接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-20 20:21:48 | 显示全部楼层
应该要有静电接地线,这样做很安全,尤其电解工序个金属管道都应该接地,我们单位就是这样的。想电解槽进出槽大管都有接地线。
回复 支持 反对

使用道具 举报