发表于 2009-11-17 11:49:22 | 显示全部楼层
那么vcm系统是否畅通
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-19 12:27:45 | 显示全部楼层
氢气管道内有积水引起的。查看管路升高的地方,和有弯的地方并排出试一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-19 13:45:40 | 显示全部楼层
除管道积水外可能是自控阀动作灵敏度过高,造成动作速度快而产生震荡;或炉子处于极低产量运行状态,灯头处气体流速太小造成火焰不稳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-20 12:33:26 | 显示全部楼层
火焰跳动主要还是压力波动造成的,应检查进气管路部分,包括灯头、进路管路、氢气阻火器、氢气/氯气进气阀等,我认为通常出现的故障是灯头烧坏和氢气阻火器积水所致。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-20 20:19:03 | 显示全部楼层
1.氯氢压力波动··排水··或氢气阻火器有大量碱垢
2.灯头安装
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-20 20:32:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 181128425 于 2009-11-20 20:40 编辑
前天打开看了,经证实是:氯气灯头顶部破了个洞(大概有0.5d㎡~0.8d㎡那么大)造成的。