80m3 的液氯储罐需要几个安全阀?

[复制链接]
发表于 2010-1-7 15:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:01 编辑
80M3的液氯储罐需要1个安全阀还是2个好呢?我觉得2个比较好,并且2个是级别的,一个压力大,一个压力小,这样比较安全吧?
大家怎么看呢?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-7 19:58:45 | 显示全部楼层
哥们用两个最好了,压力可以设定一样。一开一备吧。方便更换和效验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-7 22:15:58 | 显示全部楼层
肯定是两个,两个的整定压力一样,以互为备用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-8 07:55:49 | 显示全部楼层
用两个比较好,这两个的工作参数调整到同一数值,两个安全阀的出口管也要用两条,不能合并在一起。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-9 11:18:34 | 显示全部楼层
两个是肯定的,方便维修和应急处理
回复 支持 反对

使用道具 举报