MYCOM冷冻机的油分离器现在88度左右,比较高。油冷的冷却水进水28度,出水温度33度。油分离器刚刚保养过。现在就是冷冻机压缩机吸气压力高。设定1.5公斤,现在2.5公斤了。这是为什么?如何处理?请教一下大虾们了!

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-16 12:28:55 | 显示全部楼层
首先要搞清楚你是一个什么样的的系统?因为吸气压力高和压缩机本身没有关系,是因为末端的来气压力高了。但个人觉得你还是应该关注一下油温,排温88度,比较高了。不过,这和你的吸气温度是相关的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-17 00:05:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 huazenm 于 2009-7-17 06:59 编辑
请楼主详细说明工况,以便于坛友帮助你分析原因!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-26 05:43:04 | 显示全部楼层
压缩机的吸气压力来自于蒸发器,吸气压力高的原因可能是经过蒸发器后的饱和蒸汽在回到压缩机时过热度偏高了。