氨为易燃易爆介质,为什么氨冷冻机房不用防爆电器?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-11 20:06:04 | 显示全部楼层
氨爆炸极限为15~28%(V),根据GB50160第2.0.1条规定属于乙类。记得80年代有个规范**,与编制规范的人员请教此问题:答案是冷冻用氨压缩机生产归属机械行业,但与化工、石化行业有所区别。新版的《建筑设计防火规范》2006对氨介质仍按乙类火灾危险性分类,如考虑其爆炸下限,是可以不按防爆设计的,但考虑液氨中溶解有少量氢氮气,但又无法准确确定其氢气浓度,因此为安全起见,设计单位一般对氨罐区等场合按防爆设计,并设置可燃气体浓度检测。这已成为各设计单位的通常做法,同时目前尚未一个权威部门对此明确规定,因此设计单位也无法理直气壮的解释这样设计的原因。期盼相关部门有个说法,特别是消防部门,各地对此的执行方式差别很大。
[ 本帖最后由 chc1125 于 2008-11-5 14:49 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-4 17:12:41 | 显示全部楼层
目前氨压机厂家一般都配置非防爆电机,除非是需方要求配置防爆电机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-24 21:20:39 | 显示全部楼层
可参照《冷库设计规范》条文及其说明,规范要求灯具为防爆的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-7-14 22:41:44 | 显示全部楼层
在石化行业,一般还是要求氨机作防爆处理的,但在制冷行业是不要求,而且冷藏库设计规范只要求照明灯为防爆要求.同样,按照GB150的要求,氨储罐是要热处理的,但制冷行业标准只要求16MnR材质的储罐热处理.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-7-15 00:24:28 | 显示全部楼层
要不要用防爆要看现场的要求,你要有钱可以装防爆电器的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-25 21:25:23 | 显示全部楼层

zhaigy 发表于 2007-7-15 00:24

                                
登录/注册后可看大图
要不要用防爆要看现场的要求,你要有钱可以装防爆电器的。

不知目前是否有什么规范明确规定,氨机的电机必须要防爆电机,我们是化工厂,本身用冷的产品界区不是防爆区域。纠结