大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

蒸汽管设置U型弯是不是必须在两固定点间设

[复制链接]
发表于 2010-4-12 18:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:38 编辑
现在有一个从DN500的总管接过来的DN400的200度的蒸汽支管要走过30M的桁架,但是是从总管接过来的,没办法设两个固定点,U型弯是不是必须在两固定点间设,一端固定能不能设置U型弯

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-13 10:17:34 | 显示全部楼层
30M的距离,不是很远吧!
能否设置一个膨胀节解决问题呢?
另外,如果要设置π型弯管,应该有几米的空间就行了啊,只要能跨管廊两跨上边就很稳固了。这个支点跨越是必须的,因为焊点是在两弯头之间,弯头与两侧管道都有冷热膨胀收缩的应力存在。
可以在两管廊上焊上一弓形刚,在弓形刚上任意位置都可以焊上支点啊!
回复 支持 反对