罐内液位的高低对变频泵的频率有影响吗?

[复制链接]
发表于 2010-3-25 19:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:25 编辑
我认为有影响,请各位都各抒己见!
我公司的进电解槽的盐水是通过盐水高位槽利用高位差加入的!在进高位槽的盐水液位(68%)通过精盐水罐体的变频泵根据液位进行变频控制,而现在的液位没有多大变化,频率却上涨了4%以前是85%--86%,现在是90%,期间盐水盐水工序停车导致精盐水罐的液位下降到65%  。请大家发表自己的意见。

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-25 19:56:19 | 显示全部楼层
个人认为应该没有影响,检查一下泵的入口,是不是有结晶盐堵塞现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-29 11:38:39 | 显示全部楼层
1# 清晨子墨 应该是没有影响的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-29 12:15:01 | 显示全部楼层
个人认为是没有影响的,你有没有注意当时流量,一般进点解槽的精盐水泵的频率是给流量联锁的;或者长时间运行工艺上出现结晶临时影响了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-29 13:22:58 | 显示全部楼层
变频泵的入口压力的大小,会影响泵的流量。当入口压力下降时,要得到相同的流量,泵的频率要增加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-29 13:49:29 | 显示全部楼层
有影响,无论是根据压力信号变频还是根据流量信号变频,高位槽的液位变化后,泵进口的压力和流量都会变化,要得到一定的流量,变频必须相应改变。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-29 16:40:39 | 显示全部楼层
我认为应该重点检查下泵出入口管子的结晶情况!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-20 18:18:11 | 显示全部楼层
5# yhong 呵呵,,负荷调整的时候,我多次的观察还是有影响的,液位变低变频泵的频率会增大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-21 08:53:47 | 显示全部楼层
高位槽D-170的液位是和LCV-170调节阀串级的吧?液位变化这么小,阀门能自动调节,
你们的变频泵难道还有别的串级控制么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-21 10:17:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 huawei 于 2010-4-21 10:43 编辑
有影响。
泵的流量与扬程是互相制约的,泵的总扬程是吸程与扬程的总和,泵的流量调节靠变频调节。
精盐水泵相对于精盐水罐是低位安装的,也就不存在吸程,这个时候的总扬程等于高位槽液位高度-精盐水罐液位高度,当精盐水罐液位显著降低的时候,泵所需要完成的扬程也显著增加,同等转速条件下,泵的效率会有所降低,也就牺牲了泵的输送量,要维持高位槽液位稳定(也就是泵的流量稳定),就要提高泵的运转转速,就是提高的运行频率。
最早的液位调节方式是泵恒定转速,LCV170安装在泵出口,根据LIZA170调整LCV170阀门的开度。现在大家都为了节能而普遍改用了变频调节,这是一个重大的进步。
需要注意的是:当泵在低位安装的时候,其最大流量往往会超过其额定流量,而电机选型又是根据额定流量来确定的,这个时候,要小心电机是否超电流运行,如果超电流运行,需要对管道加装节流板,或者更换电机。当然这个是在设计过程中完成的,但是实际运行和巡检过程中,一定要用手摸电机查看温升是否超标,若电机发热,应当找电气测量一下运行电流。确保整个生产系统可靠运行。