杂散电流如何解决?

[复制链接]
发表于 2010-5-3 20:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:10 编辑
上次我们单位的连接氢气换热器的盐水管道,因为腐蚀比较严重,出现了穿孔的现象,这种腐蚀应该是电腐蚀造成的,也就是杂散电流,
现在把这一套管道拆了下来,全部衬胶,以后效果可能要好一些,但换热器里不可能衬胶,杂散电流还是存在,如果不把这个问题解决好,
免不了以后还会出现类似的问题,想问一下各位,如何有效地从源头解决这个问题呢?

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 10:33:32 | 显示全部楼层
有杂散电流拦截装置,就是俗称为盐水截流器,管形容器,内有两组紫铜孔板,用于拦截杂散电流,外部用电线接地,但是要注意接地电阻要保证合格。如果有多组接地,需要按照等电位接地原则,一点接地。
另有牺牲阳极保护装置,我们没用过,不知道是否好用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 12:45:48 | 显示全部楼层
老虎能传个照片看看,大家分享一下吗,
我们厂现在也有这个问题正在想办法解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 13:01:50 | 显示全部楼层
我们是自己做的盐水断电器,用直径800的钢管内部装有3组隔膜阳极片,3个极棒用一块宽度为5厘米铜板连接接地,用了一年,现在氢气换热器没漏,效果也不知道怎么样
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-4 21:16:28 | 显示全部楼层
2# huawei
老虎大哥,你说的这个杂散电流拦截装置的使用效果怎么样呢?