隔膜电解突然停直流电氯压机紧急处理预案

[复制链接]
发表于 2007-7-31 22:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:15 编辑
按调度室或隔膜电解岗位隔膜电解直流电已停指令后,氯压机岗位执行以下操作:
1. 紧急打开氯压机HIC601和FICA601电动阀。
2. 将PICA636A电动阀打手动,并将阀位MV值调控至10%。
3. 将电解室氯气主管压力调控在-20mm水柱,若氯压机FICA601和HIC601两个电动阀全部打开,槽压调节电动阀(PICA636A)也已全部打开,PICA636A显示仍呈大负压状态,可逐渐关小机组出口手动阀门(HIC605阀门),直至电解室氯气主管压力达到可控状态。
4. 若氯气纯度达到85%以下,将废氯气外排。即打开HIC604手动阀门,关闭HIC605电动、手动阀门,关闭PICA636A手动、电动阀门,视PICA636A压力的变化,逐渐打开HIC604电动阀门开度,并将电解氯气主管压力控制在-20mm水柱。
5. 短时间的停直流电,氯气干燥系统可按正常操作运行。




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-4 17:09:07 | 显示全部楼层
应设紧急事故氯处理装置,这样设备出现问题有未能及时开动备用设备时,可以防止氯气外溢,避免污染事故.:loveliness:
回复 支持 反对

使用道具 举报