在液氯包装单元有个事故应急池,是液氯钢瓶泄漏时将其投入其中的,应急用的,池子里面放的是碱液,请问哪位有这个池子的图纸啊,请分享一下啊,万谢!




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-5 10:27:15 | 显示全部楼层
刚刚开完项目环评专家审查会,专家说了,事故碱池是落后的技术,*时的也不大好用的方法,这一点我很赞成。专家组说,按照现在的要求应当建造一个密闭的钢瓶处理小屋,将事故钢瓶推入,封闭大门,用引风机抽出氯气并处理。这个倒是很好的方法,可是现在没有强制推行,楼主要是想一步到位不妨建个事故钢瓶小屋。
至于钢瓶小屋是什么样子的,专家组的专家门也没有说的明白。很是遗憾。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-5 11:08:40 | 显示全部楼层
这个应急池我们从来没有用过,但是有这个池子,这个我估计用起来可能也比较危险。哪位有这个简图吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-5 12:53:07 | 显示全部楼层
就是一个简单的水泥池子,四方形的 周围有栏杆,这个还要什么图纸啊???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-5 13:07:51 | 显示全部楼层
提供几点意见:
1、容积:能够处理1瓶液氯钢瓶的氯。10m3足够了;
2、工艺管道:加碱、加水管道,最好上部加喷淋;
3、一般是混凝土结构,如担心真会用到,做个防腐。楼上说到了加栏杆是出于平时的安全要求,非常认同;
4、碱浓度:一般不要超过15%;
这样的池子确实使用频率不高,从处理的效果看也不够理想。2楼所说的密闭小屋确实是个不错的方案,我想做起来也很简单,能够轻易的把瓶送进去、密封起来,接个抽空管就可以。
如果我们目前不是安全手续已经办好,真想改一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-5 13:50:17 | 显示全部楼层
好像不是一个简单四方形的,池子在投入钢瓶的方向是一个斜坡,因此池子的一面是斜坡形状。其实也没有办法,现在施工全要图纸。要按图施工啊,没有图施工方不施工。