大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

关于氯化氢合成配比的优化控制

[复制链接]
发表于 2010-4-26 20:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:55 编辑
现在企业都在节能增效,有的企业就搞了MES,或者先进控制之类的。个人认为就目前氯碱企业的生产自动化水平来看,在PCS层(过程控制层)还是有一些点可以进行优化的。比方说氯化氢合成配比,如果这个配比优化好了,对生产安全性和降耗、增效还是很有意义的。
现在就想和大家讨论一下氯化氢合成的配比优化如何做的问题,也很想听听那些已经做了配比优化的企业是如何做的。希望各位高人不吝赐教。
我觉得氯化氢配比优化有三种方案:A测量氯气纯度和氢气纯度,然后按照工艺要求的配比进行比值调节。B测量氯化氢的纯度以及氯化氢中氯气的含量,然后采用比值调节的方式调节氯气和氢气流量。C氯气纯度、氢气纯度和氯化氢纯度都测,采用选择加比值控制的方式调节两种气体流量。
分析:A方案固然能准确将两种气体的实际比值调节至工艺要求值(1.05~1.1),但是对这套装置来说到底是1.05是最佳还是1.1是最佳,好像不能反映出来,还是需要人工分析氯化氢纯度和氯气含量来得到。B方案个人认为投资成本最小,既能兼顾安全性——测量游离氯,又能进行配比优化。但是通过分析氯化氢纯度和氯含量的方法去调节两种气体的配比不是很直接,肯定需要有个优化的算法。C方案好像是最完美的,但是投资太大,好象也没什么必要。
请大家伙也发表一下意见。




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-27 10:11:07 | 显示全部楼层
比值调节是实现自动化控制的关键步骤,
要想控制好系统的平衡对出酸浓度和游离氯的检测又是关键,
在线监测好着两个数据然后将数据反馈到进合成炉的流量计,从而动作调节阀
实现比例调节控制。
这种控制方案对氯气过量时的调节非常有效,而对氢气过量时的调节不够明显。
还有在氯气、氢气纯度变化剧烈时不易控制。
我现在也没有想出什么更好的办法。
看楼下的正解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-27 10:20:12 | 显示全部楼层
谈点个人看法,我们的合成炉目前就是制动控制的,但是装置没有游离氯检测仪,这个我个人感觉加上这个也有一定的必要性,就前两个星期,我们液化装置突然出了一定问题,氯气纯度度然提高,而且盐酸的氯气缓冲罐压力也提高了8~10KPa,但是由于操作人员没有注意到这个事情,盐酸尾气系统就冒氯气了。(我们盐酸用的都是液化系统过去的尾氯,再添加原氯配比后,一般纯度在85%左右,当天液化出了问题,氯气纯度直接上升导致跑氯。)氢气这块的在线监测倒是持观望态度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-12 18:02:37 | 显示全部楼层
氯气在线分析仪是很好,但进口的太贵,国产的目前还不过关
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-12 18:03:31 | 显示全部楼层
对不起,笔误,是:氯化氢在线分析仪是很好,但进口的太贵,国产的目前还不过关
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-5 22:37:47 | 显示全部楼层
请问楼上的朋友,进口的氯化氢在线分析仪有什么品牌的?
回复 支持 反对

使用道具 举报