大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

冷冻水系统进入循环水都有哪些影响

[复制链接]
发表于 2010-7-12 15:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面我们由于一个阀门没有关严,部分循环水窜入到冷冻水系统,各位达人探讨一下,循环水窜入到冷冻水系统都会对冷冻水系统造成哪些影响!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-12 15:58:17 | 显示全部楼层
没有什么影响吧,最多也就是让冷冻循环水太多了没地方缓冲溢流的到处都是而已,
至于冲淡了盐水,那要看进入多少了,进的少就没有什么影响,进的多就补充点盐呗!
这点子小事还能难得到超版大拿啊?
如果是那个阀门关不严,而连续不断的进入,呵呵,那就麻烦了,建议短时间停掉冷冻水加个盲板或者换个阀吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-12 16:52:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:50 编辑
最直的就浪费水阿,冷冻水液位可会溢流
也会加大冷水机组的负荷




, , -

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-12 22:36:58 | 显示全部楼层
你指的是+7℃冷冻水还是-35℃冷冻盐水,如果是前者,影响很小,只是有热量损失;如果是后者,那影响就大了,严重时会使系统冻结,无法正常运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-13 08:40:01 | 显示全部楼层
楼主所说的应该是,7度水,就*烧碱厂氯氢处理用的,我觉得没有多大影响,严重时候造成冷冻机组负荷过高,甚至造成7度水上水温度过高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-13 09:31:35 | 显示全部楼层
我遇到的情况和楼主的相反,是冷冻水进入到循环水里面去了,又是在夜里,操作工巡检不到位,差点把冷冻水抽干了,发现后立即补充冷冻水,补水管太小,50的,当时还不知道是哪个地方串漏的。排查了半天才找到串漏点。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-13 17:56:00 | 显示全部楼层
应该没啥大影响,我们也窜过,因为有些换热器是两套冷却介质,想冬天用循环水,夏天用冷冻水,想法很好,但是员工在操作时总是会窜,还是盲起来算了。省的整天和冷冻站的人吵来吵去的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-13 21:43:23 | 显示全部楼层
我们遇到的同6楼楼主相同,结果导致冷冻盐水压力波动大,循环水中硬度、氯根严重超标。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2025-1-9 01:37 , Processed in 0.064023 second(s), 50 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表