我公司离子膜烧碱盐酸工段氢气管道(罗茨风机输送,压力4000mm水柱),要求设置爆破片,请问大家应如何设置?谢谢。




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-25 17:23:37 | 显示全部楼层
进合成炉前设置阻火器,阻火器设置爆破片
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-25 17:35:48 | 显示全部楼层
我也正在关注此问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-26 12:22:30 | 显示全部楼层
我想请问大家,这种情况爆破片应如何选型,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-26 20:55:23 | 显示全部楼层
防爆片最好设置在除雾器或是缓冲罐处
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-27 23:05:58 | 显示全部楼层
考虑到有静电的影响引起爆炸事故,一般都安装在别的厂家容易爆炸的设备管道旁边,还有就是静电产生最多的地方,整个管道最薄弱的地方也可以装
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-28 08:51:17 | 显示全部楼层
管道或设备最容易发生压力增大爆炸的地方设置爆破片,在后面再增加一个安全阀就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-28 09:03:11 | 显示全部楼层
爆破片后最好为管道并将管道插入安全水封内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-14 10:03:38 | 显示全部楼层
在氢气缓冲罐上安装安全阀,在安全阀后装爆破片,也可在缓冲罐上部氢气出口管道上安装三通口加爆破片。