大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

合成炉汽包压力问题

[复制链接]
发表于 2010-7-31 20:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:33 编辑
有一台四合一盐酸合成炉,其蒸汽汽包上安全阀的起跳压力是1.4MPa,现在合成炉汽包压力高联锁值是要高于安全阀起跳压力(1.5MPa)还是低于(1.3MPa)安全阀起跳压力?如果联锁值压力高于安全阀起跳压力,压力高时安全阀泄压是不是可以保证合成炉不联锁?谢谢




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-31 23:16:35 | 显示全部楼层
最好在安全阀起跳前,开启蒸汽放空阀,既可以保证安全阀不起跳,也可以尽量避免合成炉连锁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-1 09:26:54 | 显示全部楼层
这样是不是倒过来了?
联锁有什么可以忌讳的么?为保证生产装置和人身安全,在工艺状况异常的情况下,该联锁就让它联锁呗。
联锁失效,或联锁后蒸汽压力依然升高的情况下,安全阀是最后一道防线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-1 19:27:53 | 显示全部楼层
还有没有其他建议和意见啊,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-2 16:07:09 | 显示全部楼层
有没有更权威的说法啊,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-3 16:29:05 | 显示全部楼层
怎么都是我一个人在唱独角戏啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-3 17:58:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 tcs1789@163.com 于 2010-8-3 18:04 编辑
联锁值是指氢氯气流量调节呢,还是指锅炉气包压力联锁呢?你们的四合一炉,副产蒸汽的压力是多少啊?压力定这么高?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-3 20:31:04 | 显示全部楼层
压力可以调整的,看你并入多高压力的蒸汽管网,就是想问汽包压力联锁值与汽包安全阀起跳压力值哪个大?
回复 支持 反对