背景:国家安全生产监督管理局:首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、
重点监控参数及推荐的控制方案中对氯碱装置的自控要求;
重点监控工艺参数:电解槽内液位;电解槽内电流和电压;电解槽进出物料流量;可燃和有毒气体浓度;电解槽的温度和压力;原料中铵含量;氯气杂质含量(水、氢气、氧气、三氯化氮等)等。
安全控制的基本要求:电解槽温度、压力、液位、流量报警和联锁;
宜采用的控制方式:将电解槽内压力、槽电压等形成联锁关系,系统设立联锁停车系统。
企业生产现状:造纸企业配套生产氯气装置用于漂白工段。生产工艺:采用电解食盐水生产氯气生产设备:隔膜法石墨阳极8型电解槽(比较古老)求助:如何实现满足上述要求?另外:隔膜电解槽需要上述控制方案适宜性如何?可能的话留下的电话,向你请教,谢谢




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-9 21:15:45 | 显示全部楼层
回复 1# zhouqxhpc
    这个问题在行业 内已经讨论过,安监部门与行业也探讨过,隔膜电解实现自动化控制是不现实的,或者说是不可能的。安监部门也认可这个结论。
至于政府行为的这个规范,是基于离子膜电解装置的蓬勃发展的基础之上的。
隔膜电解已经被列入淘汰的落后产能名录中,而石墨阳极的隔膜电解更是很久以前就被淘汰,是强制淘汰的。
楼主说的这个东西其实是没有什么讨论价值的。
楼主要想进一步讨论,可以加入大化工氯碱群,一群已满,可以加入二群。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-9 22:51:55 | 显示全部楼层
建议上离子膜氯碱装置最小的可能有一万吨年产量,就是投资比较大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-10 22:08:10 | 显示全部楼层
回复 2# huawei
    还得向你请教,以上观点有没有相关的文件作为论点的支撑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-11 12:50:58 | 显示全部楼层
回复 4# zhouqxhpc
    没有相关的法律或规范来支持,但是各地在具体执行的时候,都能够可观的评价隔膜电解技术的局限性,也都认可这方面的不现实性。
我曾经跟山东省安监专家组的领导们探讨过,也都认识到这个规范的出发点是以离子膜为基础的,大家都不赞同隔膜电解改自动化,因为这在技术上是不现实的。
回复 支持 反对