大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

氯气缓冲罐需要加安全阀吗?

[复制链接]
发表于 2009-12-22 15:55:44 | 显示全部楼层
我们单位没有安装缓冲罐,从氯压机出来的氯气经过两个捕集器就直接到原氯分配台了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-22 17:59:40 | 显示全部楼层
氯气泵后没必要加缓冲罐,直接进入分配台,如果是泵后压力升高,也是后系统不畅造成的,有个过程的,且氯系统有那么多监控点,应该有时间处理,如果是电槽的原因产生的爆炸,也是在氯泵前发生的,缓冲罐用不上派场.如果泵后确有缓冲罐,那是要装安全阀的,排放管应接到事故处理装置上.且装上止回阀.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-22 19:42:36 | 显示全部楼层
我们的没有什么安全阀,不过倒是有一个防爆膜..................
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-23 11:25:31 | 显示全部楼层
氯气缓冲罐无需使用安全阀
安全阀的目的是保证主体设备的安全,在压力超出其设定值时自动泄压。但是氯气一是无法直接泄压至大气,二是压力无法超限(氯气缓冲罐是三类压力容器,压力等级较高,一般超过氯气压缩机的输出压力),三是氯气腐蚀性较强,安全阀的可靠性难以保证。因此,无需设置安全阀。
当然氯气缓冲罐的安全性比较重要,也必须采取相应的安全防护设置。通常包括以下几类:
1、氯气压缩机出口压力连锁保护,当超压时自动回流至进口;
2、氯气缓冲罐设置压力联锁报警及保护,设置氯气泄放通道至事故氯/液氯岗位,采用程控阀自动联锁控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-23 12:52:57 | 显示全部楼层
安全阀的目的是保证主体设备的安全,在压力超出其设定值时自动泄压。
有时氯气压力的升高是上述理由都失效时,会造成大的社会灾害;
氯气缓冲罐必需使用安全阀,连接管道去废气处理;
自控联锁也好,阀门回流控制也好,氯气应至少2道保险措施。不跑氯气是硬道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-31 15:05:49 | 显示全部楼层
安全阀和设备之间一定要有根部阀和防爆破片
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-31 15:06:56 | 显示全部楼层
氯气泵出来可直接进到分配台,在分配台上可设置超压排放管道到废气处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-2 19:18:18 | 显示全部楼层
根据我原单位的经验,装氯气缓冲罐是必要的,因为氯气缓冲罐可有起到缓冲稳压的目的,对后系统的操作比较重要,我认为安全阀没必要装,只要在系统后接一个排放管道,有液氯灌装最好,不然可以做个次钠池,氯气管道通入池内,紧急排氯就可以了。氯气和水生成次钠,还可以出售
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 13:03:35 | 显示全部楼层
以上说法有错误,氯气和碱液生成次钠,不好意思,失误
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-3 13:07:57 | 显示全部楼层
我们氯气压缩后就直接到分配台,在氯化氢合成工段加氯气缓冲罐的目的是维持合成炉进气压力的稳定,需要用安全阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |