大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

液氯储槽安全措施的设计问题

[复制链接]
发表于 2009-11-4 19:06:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 limingshuguang 于 2011-4-10 17:34 编辑
我们是消防水布的水雾墙  还有就是一个紧急吸收系统 很大的管道抽负压  用碱液吸收   不过感觉还是 面子工程  没有什么实际作用  要是泄露了   我觉得还是赶紧倒槽吧!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-2 13:00:40 | 显示全部楼层
应该是水喷淋,和碱喷淋一样做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-2 19:54:50 | 显示全部楼层
在储槽上口悬挂一个喷淋头。。。如果真那啥的。。这管不了用了。。不过我不知道有没有比我们单位更绝的想法了。。我们单位液氯储槽有7个,都放在封闭的房间里(当然是相对封闭的,窗户一般都是关着的),然后在墙上开了一个洞,接了一路管线去氯气处理的尾氯分配台上,当初的想法就是一旦储槽泄漏就利用尾氯那边的钛风机抽负压,把泄漏在房间里的氯气抽到尾氯分配台那边,然后用碱吸收。。。