无压回水系统内的列管式换热水侧出口出现负压现象是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2011-1-16 22:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:54 编辑
我单位新上的系统中,有套冷去氯气的无压回水装置,现在发现氯冷气水侧出口呈现负压,上水为0.12Mpa,请这是怎么回事,能改造变成正压吗?




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-16 23:20:33 | 显示全部楼层
回复 1# tomtom2000
由于情况不是太清楚,只能是推测了。出现负压时的情况有:1、压力表坏了;2、换热系统阻力较大,而无压回水的终端出口低于换热系统的进口,导致换热系统出现虹吸现象,由此导致负压。请大家发表自己的意见,不管对否。