大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 请问水冷塔及空冷塔上部水收集器怎样检修?

[复制链接]
发表于 2012-7-26 15:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-7-26 23:45 编辑
我们的水冷塔和空冷塔从2006年之今没有检修过,最近准备大修,请问水冷塔及空冷塔上部水收集器怎样检修?如果运行正常,有检修必要吗?检修是否很麻烦?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-26 16:36:30 | 显示全部楼层
用高压清洗机清洗水冷塔和空冷塔布水管道,卸出填料冲洗.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 14:46:34 | 显示全部楼层
你指的是雾沫收集器吧。
收集器一般都是不锈钢的,但是空冷塔和管道一般不是的。
所以要清洗其上吸附的铁锈、杂质等。再者看看分布器分布是不是均匀的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-15 15:42:12 | 显示全部楼层
检修很简单,打开人孔开,查看水流情况,如果水质不好,必须清理,用人工清扫就可以。否则会影响冷却效果
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-16 13:15:49 | 显示全部楼层
    楼主说的应该是空冷塔的中心筒,也就是回水冷塔的那股水的收集器。在要清理它之前要先断开空冷塔到水冷塔这股水的阀门前法兰,这一段一般有止逆阀,然后打开人孔,如果不清填料的话建议打开常温水入空冷塔上部人孔从水收集器的下面爬上水收集器的里面,用高压水冲洗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-16 18:53:18 | 显示全部楼层

hait3202843 发表于 2012-7-26 16:36

                                
登录/注册后可看大图
用高压清洗机清洗水冷塔和空冷塔布水管道,卸出填料冲洗.

你们家的水收集器是在布水管道下面的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-26 16:36:00 | 显示全部楼层

sjdy-520 发表于 2012-12-16 18:53

                                
登录/注册后可看大图
你们家的水收集器是在布水管道下面的?

在低温水的下面,常温水的上面。
回复 支持 反对

使用道具 举报