氯气钢瓶库或车间氯气泄漏怎么处理

[复制链接]
发表于 2010-2-23 09:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:40 编辑
请教密闭场所氯气泄漏怎么处理,换气次数按多大考虑,规范上要求是10次/h,但是这么大的换气次数,风量会很大,那样吸收塔的直径也就会很大,例如一钢瓶库面积为200平方(这个面积不算大,如果车间都五六百平方),高度六米,这样就需要12000立方每小时的风量,塔的直径至少要有2米,如果再是双级吸收,再加上冷却器,其投资令厂家难以接受,请教有经验的给介绍一些成熟的做法。




, , -

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-24 14:28:34 | 显示全部楼层
怎么没有人响应啊,有没有人做过呢?氯碱行业这么成熟了,大家都谈谈啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-25 15:49:27 | 显示全部楼层
钢瓶泄漏我们有碱液池处理,车间泄漏我们有氯气吸收风机抽空和喷淋水装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-26 08:49:38 | 显示全部楼层
请教三楼钢瓶库是敞开的吧?你们车间的氯气吸收风机是什么样的?喷淋水是喷在车间还是,风机吸收的氯气通过碱液喷淋呢,你们车间的换气次数是按多大做的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-26 11:30:57 | 显示全部楼层
钢瓶泄漏有碱液池处理,至于泄漏风机风量那些的可能没那么规范吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-26 11:52:11 | 显示全部楼层
现在我们省对氯气特别重视,要求氯气库都做成封闭的,碱液池已经不能满足要求了,换气次数规范是有要求的,但是如果按规范来,那么吸收装置就会做得很大,希望有人能够介绍一下自己单位的做法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 20:26:44 | 显示全部楼层
我们厂采取的是氯气吸收装置和碱喷淋装置,并且碱喷淋和水管连在一起,起到清洗现场的作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-10 22:07:56 | 显示全部楼层
氯气钢瓶库内需不需要设置氯气检测探头
回复 支持 反对

使用道具 举报