液氯充瓶和充装槽车能否同时进行

[复制链接]
发表于 2011-2-13 14:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:37 编辑
一台液氯泵,泵的出口分两个管路,一路去充装钢瓶,另一路去充装槽车,若两路同时进行充瓶和充槽车,从安全的角度来考虑,这样两边同时进行,可行吗?




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-13 15:13:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 一诺张 于 2011-2-13 15:15 编辑
安全角度是没有问题的,但是在充装槽车时压力降比较大,充瓶压力变小,充装速度变慢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-13 16:28:04 | 显示全部楼层
我们就是一块充装的哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-13 18:55:14 | 显示全部楼层
可以用出口流量大的充装泵,完全可以实现安全的同时充装。加上变频器控制出口压力,避免钢瓶充装和槽车充装切换时的压力大幅度变化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-13 22:58:50 | 显示全部楼层
这个没有问题的,主要是控制量的问题,与是否同时充装无关的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-2-14 08:41:15 | 显示全部楼层
那么有没有一种可能,如果液氯泵突然出现故障,那么液氯会不会从钢瓶倒流进入槽车呢?或者从槽车进入钢瓶?
回复 支持 反对

使用道具 举报