本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:36 编辑
最近我车间一盐水列管式换热器温度,老是加不上去,连旁路都开了啊,也没有用列管式换热器开了有6年了啊,
会不会里面结垢了啊?还有一般蒸汽是走壳程,还是走管程的?




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-15 14:53:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 pqj527 于 2011-2-15 15:02 编辑
有可能是管壁结盐了,当盐结晶后,降低了换热器的效率,一般清洗一下就好了。盐水走管程,蒸汽走壳程。用板式换热器 占地面积少,换热效率高,现在大都采用板式的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-15 15:03:04 | 显示全部楼层
是结垢了,我们碰到过,酸洗就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-15 15:57:08 | 显示全部楼层
回复 1# xigua
    同意楼上的意见,饱和盐水中含有的钙镁在加热状态下非常容易结晶在换热管壁上,长年累月形成的积累会导致一层厚厚的水垢,最终影响传热。
建议酸洗一下,但是酸洗液务必加入缓蚀剂,对于钙镁类水垢,建议使用02缓蚀剂,自己配制就可以了,配方也很容易找到,或者用你们喜欢用的其他酸洗方法来清洗,会达到你需要的效果的。
由于盐水走的是管程,极有可能很多列管已经被整体阻塞,这样的情况用酸洗液就无能为力了,所以酸洗前一定要打开封头查看水垢情况,比较有效的方法就是用手电钻将列管水垢钻透,然后酸洗。
需要注意的是,酸洗之后需要对设备重新打压,管板焊接处很容易出现漏点。
另外,如果换热器不行了,就要更换换热器,板式换热器和螺旋板换热器都是很好的替代品。