大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 高手来说一下:空分DCS经常调节的指标有哪些?哪些阀门需要经常动作?

[复制链接]
发表于 2012-12-22 04:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手来说一下:空分DCS经常调节的指标有哪些?哪些阀门需要经常动作?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-22 09:37:44 | 显示全部楼层
我最近常见的也就是分子筛切换(自动的),泵的切换这些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-22 09:43:23 | 显示全部楼层
污氮气阀门过高压换热器和低压换热器阀门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-22 15:08:56 | 显示全部楼层
1.如果你们的压缩机不是恒压控制,那么在分子筛切换的时候,就要对入口导叶进行调整;
2.预冷系统,一般在加减负荷时才会调整水量;
3.分子筛都是自动的;
4.主换一般负荷不变,调整不大,温差不大就行。
5.精馏塔负荷不变,调整很少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-22 19:55:51 | 显示全部楼层
你这个问题有点大,凡是有的阀门 都需要动作 主要看你的工况   如加减符合的操作  停开车的操作阀门   正常运行时需要微调的阀门   以及现场的手动阀门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-26 15:39:52 | 显示全部楼层
空分装置一般较为稳定,经常动作的莫过于调整氧气取出量和氮气取出量,只要工艺正常一般不动作些什么!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-9-21 19:27 , Processed in 0.045193 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表