离子膜烧碱装置的盐酸合成炉自控问题

[复制链接]
发表于 2011-6-21 15:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:31 编辑
6万吨离子膜烧碱装置安全评价验收,提出盐酸合成炉必须设置自控,如氯气、氢气流量比值调节,设置切断阀,各参数报警等。大家讨论一下必要性。

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-21 16:02:58 | 显示全部楼层
氯气、氢气流量比值   是为了防止盐酸炉爆炸,当然要流量计准才有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-21 16:10:38 | 显示全部楼层
回复 1# zhenshuixian
    按规定是必须有的,而且在国外用的也挺好。国内的自动化仪表水平差一点,比如自动配比调节,就非常难实现,特别是用液化尾氯来合成氯化氢。大部分的企业还是处于手动调节状态。