谁家的整流变是从110kv直降的?进来谈谈心得!

[复制链接]
发表于 2011-6-30 12:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:18 编辑
各位坛友,大家高压供电都是什么等级啊?有没有整流变用110kv直降方式的?用起来怎样?有什么问题?可以交流一下。

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-30 13:18:53 | 显示全部楼层
永银化工的是从110直降整流变的,有什么问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-30 13:21:22 | 显示全部楼层
回复 2# 沧海明月共潮升
    正在考虑方案,是选35kv还是110kv,用110的电价便宜一点,用35的,设备可靠一点,还不想在厂内二次降压,弄得蛮啰嗦的样子。
想吸收一下大家在这方面的经验和体会。
多谢各位朋友。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-30 13:45:47 | 显示全部楼层
我们是110直降,可以来参观
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-30 14:56:18 | 显示全部楼层
我们是110直降,可以来参观
181128425 发表于 2011-6-30 13:45

                                
登录/注册后可看大图

    能介绍一下你们的110kv主变和110kv整流变都是哪里生产的吗?效率怎样?运行功率因数怎样?冷却方式和进出线方式是怎样的?在南方潮湿环境中如何防潮?南方雷暴天气较多的地方防雷设计要重点做什么?怎样抵抗雷暴浪涌电压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-30 13:45:00 | 显示全部楼层
这方面我不专业,你如果确实需要的话来参观就是。我们公司在重庆长寿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-30 16:12:32 | 显示全部楼层
我公司二期项目也是110KV直降  一期是110到35在进整流  总体用下来各方面还是110KV直降好点,就是投资大点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-1 11:38:50 | 显示全部楼层
我们公司在河南舞阳
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-1 14:25:43 | 显示全部楼层
如果有条件还是上110KV直降,无论稳定性还是效率都比35KV的好很多,抗冲击能力也很好。
现在110KV的变压器技术已经很成熟了。
回复 支持 反对

使用道具 举报