液氯槽车包好后,泄压如何处理

[复制链接]
发表于 2010-3-25 13:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:15 编辑
液化液氯储槽通过液下泵将液氯送往槽车包装,槽车上面两根管子,一根为进液氯管子,另外一根为平衡管,请问坛友,槽车包好后,进液氯管子里面的一段液氯你们是如何合理解决的?是进淡氯吸收塔用碱吸收的嘛

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-25 16:55:39 | 显示全部楼层
抽回尾气分配台,送盐酸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-25 17:27:59 | 显示全部楼层
去尾气盐酸合成就可以了,去废气塔也可以,根据贵公司的情况看了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-25 19:03:03 | 显示全部楼层
用纳氏泵抽回分配台去合成烧掉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-26 11:17:00 | 显示全部楼层
我们是用纳氏泵进行抽空,然后送到除害系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-1 03:11:10 | 显示全部楼层
液相的接管里有满管的液氯,用纳氏泵也要很长时间,我都是将充装管道接到气相上去,那样槽车内压力在充装过程中会下降,充装速度快的很,停止充装后抽吸时间也非常的短,(液相管不接)不过这样违反操作规程,但在原理上讲是很合理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-1 03:11:17 | 显示全部楼层
液相的接管里有满管的液氯,用纳氏泵也要很长时间,我都是将充装管道接到气相上去,那样槽车内压力在充装过程中会下降,充装速度快的很,停止充装后抽吸时间也非常的短,(液相管不接)不过这样违反操作规程,但在原理上讲是很合理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 20:08:17 | 显示全部楼层
我们的是抽空到次氯岗位生产次氯用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-19 13:41:34 | 显示全部楼层
请问有没有用喷射泵进行抽空的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-19 14:12:42 | 显示全部楼层
将充装管道接到气相阀门阀门上,如果是氯气卸车的,充装过程槽车内的压力会越来越小,充装完毕后利用槽车内的压力将充装管道的液氯顶到平衡系统,再抽空就可一乐