大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

有哪些原因可以导致电流波动。

[复制链接]
发表于 2011-7-11 18:16:22 | 显示全部楼层
电压有没有波动呀,如果电压没有波动可能是DCS假信号造成的,当然也有可能整流器输出确实波动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 20:24:36 | 显示全部楼层
电解槽如果没有故障,负载应该是基本不变的,检查一下整流系统吧。
整流器做为一个恒流源,应该把电流波动控制在在较小的范围内。高至16.5KA,最低到0.3KA,如此大范围的波动,应该是整流系统出了问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-11 20:31:23 | 显示全部楼层
电网没有波动,频率也正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-12 08:30:05 | 显示全部楼层
电解槽有没有发生停车呢?发生那么大的波动,已经能产生电解工序大面积跳停了。希望你能提供一下线索或数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-12 09:10:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 huawei 于 2011-8-8 16:24 编辑
铜排短路,导致电流先升高,铜牌应短路烧坏后出现,电阻增高,电流过不来,电流下降!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-12 11:45:47 | 显示全部楼层
回复 5# huawei电网没有波动,35kv线路一切正常,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-12 21:11:20 | 显示全部楼层
回复 16# 阿徐一族
    电流波动这么大,电解槽没有问题的话,问题应该出现在整流系统,整流控制系统上的问题:如PLC控制板有问题,
 反馈线路和原件有问题,大多数是控制板有问题,一般控制有主板和备用板;此时应该有整流系统的人员进行查找。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-15 17:46:12 | 显示全部楼层
回复 2# szt001
   我们厂整流采用的是35KV直接供电,一个变压器带两个整流柜。整流柜和控制柜都用的是西安中电,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-15 20:32:38 | 显示全部楼层
回复 3# huawei
    谢谢你的分析,我已经采纳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-18 10:26:12 | 显示全部楼层
回复 4# wenyuyu
    电网没有波动,频率也正常,电解槽也没有出现什么变化。