电槽进口流量计为何一通电就波动和变小?

[复制链接]
发表于 2011-8-21 19:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:58 编辑
请教各位,电槽进口流量计为何一通电就波动和变小?

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-21 23:19:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 一诺张 于 2011-8-22 08:43 编辑
是不是DCS传输有问题,波动要看你走的什么介质
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-22 10:15:54 | 显示全部楼层
假如是电磁流量计的化就有可能,因为电槽一通电,电槽周围就存在强大的电磁场,电磁场的存在容易对电磁流量计行成干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-22 11:54:16 | 显示全部楼层
除了以上各位说的,再检查一下流量计的接地线是否接触不良
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-8-23 10:40:02 | 显示全部楼层
原来不这样,换了新的就这样了。