大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 空冷塔塔壁的腐蚀裕度和冷却水泵电机

[复制链接]
发表于 2013-1-17 17:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jiaoxiaoli1976 于 2013-1-18 08:20 编辑
如题,哪位还有帮帮忙,谁知道空冷塔塔壁的腐蚀裕度以及冷却水泵需要加变频吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-17 21:19:54 | 显示全部楼层
哦,我来解释一下我这个帖子发的急,由于着急下班,我是想问空冷塔塔壁的腐蚀裕度一般是多少?哪位知道帮忙说说?
还有一个问题是冷却水泵有加变频器的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 01:00:05 | 显示全部楼层

lyqq1982 发表于 2013-1-17 21:19

                                
登录/注册后可看大图
哦,我来解释一下我这个帖子发的急,由于着急下班,我是想问空冷塔塔壁的腐蚀裕度一般是多少?哪位知道帮忙 ...

我们的空冷塔内壁做的有防腐,腐蚀裕度还真不了解,我们的水泵是定频的,靠出口阀可以调节了,加变频好贵的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-17 21:19:00 | 显示全部楼层
这个是要根据使用情况来定的,像寿命等要求,一般~3mm,冷却水泵和冷冻水泵一般都没有带变频
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 08:14:53 | 显示全部楼层
冷却水泵我们也不加变频,投资大,而且确实没必要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 08:18:11 | 显示全部楼层
腐蚀裕度一般都比较低,我们的腐蚀裕度是:0mm,有的也就几毫米,冷却水泵没必要加变频!
回复 支持 反对

使用道具 举报