大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 晃电了 ,为什么有些机泵停运后 不能自启动呢

[复制链接]
发表于 2013-1-13 10:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
晃电了 ,为什么有些机泵停运后 不能自启动呢        有没有仪控的专家没   ,分析一下怎么回事 ,我是工艺的 对这个 不懂得  》  
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-13 11:24:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 czdeyy 于 2013-1-13 13:21 编辑
这个我知道一点,有些泵在泵的停止信号出先后会一直发送这一个信号,这个信号如果不人为消除的话会一直存在,如果这个信号存在的话那泵是无法启动的(不管是自启还是人启),这些泵需要人为手动复位,然后才可以启动,相当于仪表给了电气一个信号,这个信号导致电气无法给泵送电。
还有一种可能就是晃电的瞬间泵过载了,需要电气变电柜来复位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-13 13:19:09 | 显示全部楼层
一般有两种保护措施,第一是软件组态实现,不满足启动条件启动继电器不得电,也就是条件不满足不允许启动,第二种是硬件实现的主要目的是设备自我保护,用的东西好像是一种叫自保持继电器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-9-21 22:17 , Processed in 0.042123 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表