液氯贮槽磁力泵前液体放净

[复制链接]
发表于 2011-9-7 18:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:48 编辑
氯气液化过程中液氯贮槽用磁力泵输送液氯去包装,因停车时管道中的液氯可能会随外部温度升高压力急剧增大导致事故,要求将管道中的液氯用氮气压回贮槽,想请教一下泵前管道的液氯如何送到贮槽?在泵前管道用压缩空气能否使液氯可以通过泵而回到贮槽呢?问题即泵能否停车时允许氮气通过?

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 11:57:48 | 显示全部楼层
1、不要用氮气或压缩空气压,这些都是不凝气体,会严重影响氯气系统压力
2、停泵后,开一点出口,管道内的压力会使液氯自流回罐
3、泵回流阀不要关,使液氯管道和罐的气相总是连通的(不允许液氯管道两端封闭)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-8 12:19:35 | 显示全部楼层
回复 2# jinxiangyu
想进一步问一下,正常情况下,管道的压力与贮槽相同,除非管道温度升高,不然是不是不可以压回贮槽?另一个问题是泵检修时泵前管道的液氯如何处理?放净的话不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-8 14:47:29 | 显示全部楼层
1、必须将充装管道内的压力卸掉,不然会发生氯气泄漏,特别是夏天,如果不泄压,因液氯气化,造成充装管道超压发生泄漏。在停运期间,要保证泵与储槽联通,平衡气化的氯气压力。
2、如果维修泵,只能通过抽空来将液氯进行处理。
回复 支持 反对