假如放空管着火,通入大量氮气或蒸汽后不能使其灭掉,后又减少放空量还未能将其灭掉(氮气不停),该如何处理?是不是通大量氮气的同时直接将防空阀门关掉?出现以上情况下请教各位专家该如何处理?

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-17 21:12:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿歃 于 2011-9-18 14:39 编辑
回复 1# 弘健
    假如放空管着火,通入大量氮气或蒸汽后不能使其灭掉,后又减少放空量还未能将其灭掉(氮气不停),该如何处理?是不是通大量氮气的同时直接将防空阀门关掉?出现以上情况下请教各位专家该如何处理?
   如确实发生你提到的情况,要根据实际情况来定,你提到的氢气放空,不知道是哪里?是开车状态还是正常生产状态?如电解岗位:确保电解槽氢气系统的压力在正压状态,采用上述办法不行的话,不要紧张,要冷静,只要燃烧在放空口的表面,不能把燃烧点下移动,此时可向燃烧的管道连接的水封补加水,但水位能保证氢气能从水封出来就行,同时看好补加水的水位,防止氢气不能出来。有氮气进行开大氮气阀门,看燃烧情况是否好转,好转后进行开大氮气阀门,看能否将氢气火灭掉,再不行开蒸汽阀门,我想一定会把氢气火灭掉的,
雷雨季节,我们发生过几次氢气着火事故,均安全处理掉,用蒸汽处理的。
  建议你氢气放空管道或设备要同时接氮气和蒸汽管道,管道和控制阀门的大小要适当,不能过小,过小时阀门全部打开是不能把燃烧的氢气与空气隔绝的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-19 19:13:03 | 显示全部楼层
补充:氢气放空口属氢气处理装置,然确实出现无法灭掉这种情况,我们是采用保证氢气放空口正压(继续燃烧,充氮阀门开启不停止充氮气)利用根部放空阀切断处理的,继续充氮是火焰燃烧点不下移并迅速切断根部阀来使其灭掉的。
  试想盐酸吸收后尾气放空如出现着火情况,且充氮气不能使其灭掉有何较好的安全处理措施吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-19 21:53:50 | 显示全部楼层
雷雨天气放空管着火很常见,有好多气体可能着火,只要保证正压操作的时候拿灭火器直接灭掉,最主要的是保真的该压力,防止回火
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-21 15:51:49 | 显示全部楼层
我们公司是管道内通蒸汽灭火的,很简单,每年夏天不下十来次的,就当消防演习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-22 18:05:57 | 显示全部楼层
蒸汽的量比氮气要大得很多,如果具备,一定能灭掉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-23 16:55:14 | 显示全部楼层
降低氢气压力;打开氮气或蒸汽阀门;关闭氢气阀门。注意用消防水给着火点附件降温,防止烧坏别的东西,如电缆、非碳钢的管道等等。