各位坛友:那位的装置现在投用了电解槽与氯氢处理的紧急联锁停车系统?那个设计院给设计的?使用效果如何?主要与那些参数失控进行联锁停车!能给点详细的资料和实地考察吗?谢谢!

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-11 12:29:27 | 显示全部楼层
成达(化八院)设计的,使用效果不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-11 13:34:13 | 显示全部楼层
中国天辰设计院设计的不错,资质深,我们使用多少年了。效果不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-11 15:02:08 | 显示全部楼层
浙江工程设计院    我们用的是DCS系统,要添加联锁参数可以根据实际的操作条件来的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-12 10:11:52 | 显示全部楼层
要根据具体的装置数量的氯压机的类型、台数进行设计。本人做过多个连锁。如需要可联系一下。qq1246119401