工厂处在淮河以北,极限低温-10度,冬天有1.5个月低温,约-7度。
烧碱:32%
请问,是1500m3的烧碱罐进出管道是否需要保温? 是否需要伴热?
有经验的说说,谢了!
.
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-27 16:19:31 | 显示全部楼层
我们用盘管在槽外部进行保温、槽体进行保温处理、管道用蒸汽伴管保温处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-28 10:24:46 | 显示全部楼层
我们的罐没这么大,气温也没这么高,浓度比这个大,罐体用蒸汽盘管,管道用电伴热
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-28 10:29:44 | 显示全部楼层
罐用蒸汽拌热,管道看情况,如果只一小段又持续流通可以不拌热,管道长了肯定要拌热,采用蒸汽或电拌热看具体情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 09:10:19 | 显示全部楼层
罐子肯定需要保温的并用蒸汽拌热,要在罐子里加温度计,便于观察温度,
管道也需要伴热,最好用电伴热,便于控制温度。