大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

电解工序 事故应急演练

[复制链接]
发表于 2011-11-15 21:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:10 编辑
本人想进行一次电解工序的事故应急演练
想各位指点下进行什么内容的演练比较好?
希望能提供一份方案
我的邮箱yuruxi@126.com

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-17 08:17:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 tclvjian 于 2011-11-17 11:05 编辑

离子膜电解槽泄露事故的应急预案
本次演习以电解槽垫片泄露为事故背景,模拟演练整个事故应急救援过程,以及对各种应急设施的操作情况是否正确,各岗位人员之间的协同作战能力进行有效的验证,把事故损失控制在最小范围和进一步提高员工的安全意识以及应对突发事故的能力,进行这次事故演练,要求车间各相关人员高度重视对突发事故处理能力的培训和演练,以确保将突发事故的损失降至最低。
当班电解人员在巡检过程中发现电解槽单元槽之间橡胶垫片泄漏,随后将这一情况立即通知当班调度和电解车间,车间主任和当班调度立即赶到现场,此时7#电解槽单元之间橡胶垫片已泄漏非常严重,在电流的作用下与可燃气体发生燃烧,垫片燃烧后泄漏更加严重,车间主任立即要求电解工段长在确保安全的情况下组织本工段当班人员及补膜室人员准备灭火器材,当班调度在了解情况后立即通知中控人员做好降电流停车准备,并注意保持氢气系统正压状态,16:45时,电解工段长带领当班班长及补膜室人员穿戴劳保用品,用灭火器进行灭火,16:50时电解槽开始降电流,17:15时电解槽电流降至零,此时电解的火已经扑灭,电解工段长立即安排电解当班人员立即对电解槽氢气系统进行充氮置换,调度通知中控人员将氯气吸收风机打开,并通知除害人员准备接收氯气,吸收电解槽阳极系统进行内残余的氯气,电解槽循环18分钟后开始对电解槽进行排液,此时电解工段长通知电解充氮人员继续不间断的对电槽阴极系统进行充氮,始终保持阴极系统处于正压状态,17:50时电解槽排液完毕,电解岗位人员对电解槽进行充入纯水洗槽,此时电解工段长组织电解工段其他人员将备用单元槽进行清洗、粘贴垫片、刷防粘剂等工作,18:18时电解槽清洗排液完毕,电解工段长组织本班人员对电解槽进行解体,更换单元槽及离子膜,18:20时电解槽更换完成进行充液,20:05时电解达到开车条件顺利开车,20:30时电解槽电流升至满负荷运行,各项指标都达到正常条件,应急解除