大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

关于不停车处理液氯贮槽平衡管堵塞的办法

[复制链接]
发表于 2011-12-16 16:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:28 编辑
谁有没有什么好办法,可以不停车处理液氯贮槽平衡管堵塞。
我怀疑我们的液氯贮槽平衡管堵塞,我想用蒸汽给怀疑管段加热下,会不会让酸泥化开?

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 16:56:35 | 显示全部楼层
个人意见最好用真空管线去试,观察压力变化。
液体氯管路很岂会蒸汽局部加热,特别是小口径,管壁薄。
即使解决了管路堵塞问题,很有可能会影响到阀门关不严现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 16:56:40 | 显示全部楼层
个人意见最好用真空管线去试,观察压力变化。
液体氯管路很岂会蒸汽局部加热,特别是小口径,管壁薄。
即使解决了管路堵塞问题,很有可能会影响到阀门关不严现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-17 10:15:29 | 显示全部楼层
单是平衡管堵,可临时关闭两端阀门,疏通管道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-17 10:40:58 | 显示全部楼层
回复 4# swl
    我怀疑的是与尾氯分配台连接的部分,不停车,拆不了啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-16 23:10:26 | 显示全部楼层
回复 1# 纽崔莱
    按理平衡管不会堵塞的。如真的堵了,肯定有其它原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报