单槽连锁的重要性

[复制链接]
发表于 2012-2-5 14:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:15 编辑
我们厂用的是北化机的电解槽,如果PT216和PT226的压差出现异常就会联锁停车,但是每个单槽没有设压差连锁。如果外部压差正常而单槽压差异常,那就会对电解槽造成损害。不知各位坛友你们的系统有没有设单槽连锁?

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-5 20:32:09 | 显示全部楼层
我们的没设,也是总管连锁
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-5 21:23:57 | 显示全部楼层
出于保护阴极填充网的需要,旭化成的零极距电槽已经加上了单槽压力压差联锁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-5 23:13:19 | 显示全部楼层
旭化成和北化机的电槽一般都没有联锁,出现单槽压差波动的原因为气相管道部分积水或液相部分下料不畅通,气相管道部分在设计安装时就有一定的坡度,如真的积水要检查管道的坡度,液相下料不畅通就要检查5#阀是否全开及D-260的真实液位,个人认为没必要设单槽联锁
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-6 10:20:04 | 显示全部楼层
但是如果pt216和pt226有一块压力变送出现故障,就会出现外部压差正常,而单槽出现异常的情况。而这种情况在山东的氯碱企业出现过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-12 11:39:41 | 显示全部楼层

飞翔1975 发表于 2012-2-6 10:20

                                
登录/注册后可看大图
但是如果pt216和pt226有一块压力变送出现故障,就会出现外部压差正常,而单槽出现异常的情况。而这种情况在 ...

你说的情况,好多地方都出现过。能增加单槽联锁固然很好,没有的话,碰到了也不怕,将总管调节切手动据实际情况控制即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-6 10:20:00 | 显示全部楼层

JSLIUXIANG 发表于 2012-2-12 11:39

                                
登录/注册后可看大图
你说的情况,好多地方都出现过。能增加单槽联锁固然很好,没有的话,碰到了也不怕,将总管调节切手动据实 ...

每个电槽生产企业的工艺不一样,据了解INEOS电槽有单槽连锁,日本和北化机的没有。