大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

离子膜气相系统控制阀投自动(参与给财富)

[复制链接]
发表于 2012-2-24 19:39:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 tclvjian 于 2012-2-25 09:07 编辑
支持5楼   如果氯压泵停泵靠人工手动调节气相阀一般是很难配合好的,除非操作工非常熟练,不然造成过大或负压差的可能性非常大。个人觉得应该不提倡。还是应该从保护电解槽的角度去处理,该紧急停车。手动控制可以再正常生产中出现的压差波动中使用。
10楼的(氯气总管压力调节阀我厂一般将其控制方式为手动,这样可以避免调节阀在自动状态下频繁变化使压力发生波动。)需要看你的调节阀质量,我们一般用自动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-25 08:51:54 | 显示全部楼层
我们公司的系统是氯气为自动,氢气串级跟踪氯气压力,正常时是这样,当开车时,氯气还是打手动控制比较好一点。我们用的是透平机,如果透平机跳了,那电槽一定会连锁跳停的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-25 13:34:15 | 显示全部楼层
你说的是伍德槽子吧,正常生产自动调节那是必须的而且该阀一般都是进口的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-26 00:19:25 | 显示全部楼层
压差超标就应该跳车,手动操作不容易保证压差而且增加工人操作负担。我们的联锁中有一条,当氢压机或者氯压机全停的时候,电槽也会跳车
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2025-1-24 16:43 , Processed in 0.052692 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表