大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

出凯膜盐水PH值如何控制平稳

[复制链接]
发表于 2012-6-10 16:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:59 编辑
2#折流槽因凯膜反冲、排渣和预处理器排泥影响,盐水流量变化,引起PH值波动频繁,各位坛友有什么好的办法控制PH值平稳吗?

hcbbs


! ! 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-11 17:31:34 | 显示全部楼层
从你的描述推断你们是在折流槽加酸调pH值,流量变化导致pH变化
你们加酸没有自动控制吗?
另外可以把加酸调pH放在精盐水泵那里,那里流量波动不会很大。
在精盐水泵进口加酸,在泵回流管上检测pH,采用气动阀自动控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-11 22:33:16 | 显示全部楼层
首先需要保证原盐或卤水的稳定,配水槽水源需要稳定,与你说的凯膜过滤器反冲影响不大,保证折流槽过碱量稳定,后面工序就好控制了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2025-1-24 10:56 , Processed in 0.052875 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表